      發表人:kkggmm 發表時間:2006-1-22 14:06:00  

       

       本欄論題: 如何防止PLC輸入信號的抖動現場  [9727]

          用接觸器的輔助觸點計數,有時出現觸點抖動,PLC這一方就的多極數,不知道大家遇到過這種現場,如何有效解決呢?

      以下是關于《如何防止PLC輸入信號的抖動現場》論題的回復(共20篇,分2頁顯示)

       共2頁  第1頁   末頁   下一頁   

      回復人:740 

       回復時間:2006-1-23 13:48:00

      支持(516) | 反對(523)

       

          回復:用定時器,延時0.5秒計數

          用定時器,延時0.5秒計數。我用過,很好

      回復人:ladamu  

       回復時間:2006-1-22 14:43:00

      支持(491) | 反對(552)

       

          回復:用PLC延時定時器

          

      回復人:888 

       回復時間:2006-2-7 15:04:00

      支持(498) | 反對(510)

       

          回復:觸點維持0.5秒判斷為有效才對

          

      回復人:kkggmm 

       回復時間:2006-2-9 12:13:00

      支持(499) | 反對(541)

       

          回復:能否提供一段程序

          多謝888,請提供一段程序。我用s7-200的

      回復人:888 

       回復時間:2006-3-4 12:00:00

      支持(511) | 反對(487)

       

          回復:能否提供一段程序

          這樣簡單的道理,還需要程序嗎?
          LD I0.0
          TON T37, +100
         
          LD T37
          = M1.1

      回復人:lhkyyx170 

       回復時間:2006-2-6 23:47:00

      支持(478) | 反對(512)

       

          回復:更換觸點吧

          更換觸點吧,PLC輸入模塊硬件已經有對此的處理電路,在發生說明觸點有問題,計時延遲等各類方法只能在一定時間內緩解。出錯是必然的,只是時間的問題。

      回復人:xiayueguei 

       回復時間:2007-5-4 19:12:00

      支持(478) | 反對(486)

       

          用PLC加個0.5秒的計時器,,,,,

      回復人:xhh_sea 

       回復時間:2007-6-16 9:40:00

      支持(458) | 反對(508)

       

          機臺抖動還有干擾都會引起這種現象.PLC內部輸入加延時器,把輸入時間小於X秒的信號濾掉.如果是干擾導致的話,可以回阻容濾波.
          三菱PLC程式:
          LD X0
          OUT T0 K3
          這樣輸入雖然是X0,但在PLC裏就轉換成T0了

      回復人:hanshang 

       回復時間:2007-6-19 7:17:00

      支持(458) | 反對(499)

       

          要是想復雜點的話,延時的同時再做個采樣,去平均值就可以了

      回復人:cade_zk 

       回復時間:2007-6-19 7:49:00

      支持(460) | 反對(504)

       

          同意加個延時繼電器,這種犯法很使用!

      回復人:wulovesky 

       回復時間:2007-7-28 19:58:00

      支持(428) | 反對(466)

       

          注意:要防止信號突然來,用TON,要防止信號突然斷,用TOF。

      回復人:qinwei525 

       回復時間:2007-8-3 14:27:00

      支持(466) | 反對(467)

       

          重新對輸入濾波器進行設置

      回復人:LDMLXR 

       回復時間:2007-8-7 21:23:00

      支持(453) | 反對(431)

       

          可以用固態繼電器啊,無觸點,我用過,效果不錯.

      回復人:雨之子 

       回復時間:2008-6-27 14:33:00

      支持(415) | 反對(449)

       

          進行時間濾波呀.程序里面用的很多的.也是很必要的.

      回復人:jsntec 

       回復時間:2009-11-9 21:55:00

      支持(373) | 反對(393)

       

          可以用固態繼電器啊,無觸點,我用過,效果不錯.

       共2頁  第1頁   末頁   頁次: 1  2      下一頁  

      如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.z9229.com

      ·如果你已經是中國工控網www.z9229.com成員,請直接登錄。

      ·如果你還不是中國工控網www.z9229.com成員,請首先注冊,注冊為免費!

      注冊名:

      密  碼:

                 注冊中國工控網www.z9229.com
                 忘記密碼

      關閉該窗口

      關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

       ©2019-2020 中國工控網(www.z9229.com) 版權所有 豫ICP備17046657號

      管理員信箱:chinakong98@163.com  服務熱線:13525974529

      洛陽博德工控自動化技術有限公司

      中國    洛陽

      色久久电影